CrestronInfo Ein privates Crestron® Userforum / Crestronforum / Crestron Forum
|
|
|
| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
Øle! Administrator
Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 12.07.2006 Beiträge: 243 Wohnort: Bremen
|
Verfasst am: 06.01.2012, 02:35 Titel: Oszillator macht Zicken |
|
|
Hallo!
Ich finde im Error Log meiner QM-RMC immer wieder folgende Fehlermeldung:
Error: Symbol Queue Overflow for symbol S-2.3.2.1.4 (Status: Original=-50, Current=0, SuspendOpt=2000, NumIn=100, Left=100). (005D:0000:005D)
TimeStamp: 00:28:37 1-06-12 UpTime: 49 days 03:21:11.92 Task: SchedHel
Am Oszillator selbst sollte eigentlich nichts auszusetzen sein:
Das Signal OSC_400ms_ON wird nach Systemstart über ein Set/Reset Latch aktiviert.
Der Fehler taucht mal mehrfach am Tag auf (meist nur einmal), dann aber auch wieder wochenlang nicht...
Die Firmware ist aktuell: 4.003.0015
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank. _________________ Gruß, Øle!
Alles wird gut! |
|
| Nach oben |
|
 |
pro_av_media
Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 23.10.2007 Beiträge: 195 Wohnort: Wartberg/Aist
|
Verfasst am: 07.01.2012, 17:44 Titel: |
|
|
Symbol löschen und neu einfügen?? _________________ ALLE SAGTEN: DAS GEHT NICHT!
DANN KAM EINER, DER WUSSTE DAS NICHT UND HATS GEMACHT. |
|
| Nach oben |
|
 |
HST
Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 29.09.2010 Beiträge: 99 Wohnort: Wien
|
Verfasst am: 08.01.2012, 12:11 Titel: |
|
|
Guter und schneller Tip mit dem Symbol löschen und neueinfügen. Wobei ich mich aber nicht soo auf das Symbol selbst konzentrieren würde bei der Fehlersuche....
Der Fehler selbst bedeutet, dass zu dieser Logic Wave zu viel zu passieren hat.
Dies ist HÖCHST ungewöhnlich, denn normalerweise können durchaus 1000+ Symbole gleichzeitig (d.h. in einer Logic Wave) getriggert werden.
Der OSC könnte also auch nur der Tropfen sein, der das Fass zum überlaufen brachte.
Hängt auf dem Ausgang des OSC jede Menge dran
ODER
wird gleichzeitig mit dem OSC-Trigger jede Menge anderes Zeugs gestartet?
ODER
flackert der Trigger selbst, d.h. ändert sich schneller als die Zykluszeit des OSC? _________________ Mein Blog:
http://steindls.blogspot.com |
|
| Nach oben |
|
 |
Martin
Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 17.03.2009 Beiträge: 45 Wohnort: Hamburg
|
Verfasst am: 15.01.2012, 13:35 Titel: |
|
|
Hallo,
vielleicht entsteht die Ursache des Fehlers nicht in dem Moment, wo er 'sichtbar' wird, sondern bei der erstmaligen Aktivierung nach dem Systemstart?
Vielleicht ist beim Systemstart 'zu viel los' und ein Stack wird nicht sauber bearbeitet, so daß später minimale Unregelmässigkeiten den Fehler auslösen.
Hast Du mal probiert, den System-Start mit ein paar Delays und Steppern zu entzerren?
Grüße
Martin |
|
| Nach oben |
|
 |
Øle! Administrator
Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 12.07.2006 Beiträge: 243 Wohnort: Bremen
|
Verfasst am: 18.01.2012, 02:41 Titel: |
|
|
Hi!
Zunächst mal vielen Dank für Eure bisherigen Tips.
Das Löschen und Neueinfügen habe ich noch nicht versucht - ich wollte allerdings nicht an vielen Rädern gleichzeitig drehen.
Ich kann ausschließen, daß es sich um eine Überlastung beim Systemstart handelt.
Beim Systemstart wird ein Stepper gestartet: 0.1s - 1t Reset - 2s - 1t Initialize - 2s - 1t Poll_Status
Initialize startet über ein Set/Reset Latch den Oszillator.
Der "Fehler" taucht allerdings erst lange nach einem Neustart auf. Seit ich diesen Beitrag gestartet habe, hatte ich ihn nicht mehr im Log.
Hinter dem Oszillator hängt nur ein selbstgeschriebenes Modul (Simpl+).
Es steuert ein kleines Kassendisplay (2 x 20 Zeichen) an.
Das Display zeigt die Uhrzeit ein, kann aber auch kurze Nachrichten und Infos einblenden.
Die Nachrichten kann ich wahlweise auch noch als Lauftext (Ticker) anzeigen. Der besagte Oszillator bestimmt die Geschwindigkeit des Tickers.
Ich habe heute noch einen Buffer (mit einer "1" an enable) zwischen den Oszillator und dem Modul gesetzt. Mal sehen,ob sich etwas ändert...
Ich halte Euch auf dem Laufenden. _________________ Gruß, Øle!
Alles wird gut! |
|
| Nach oben |
|
 |
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
|
|